桩基声测管堵塞,怎么办?

wupson 发表于 2009-11-25 13:18:10 | 显示全部楼层 | 阅读模式
我们工地现施工80多根桩,桩长在70-80之间,属于洞庭湖区湖泽地质,易坍,砂多。施工以来,不断出现声测管堵塞,桩检不能进行。
  声测管我们采用的是内径45,壁厚2.0,法兰连接。钢筋笼长20-30米一节。
出现声测管堵塞的主要原因:
1、导管碰撞;
2、运输过程中松动弯曲;
3、下钢筋笼后坍孔泥堆挤压;

有什么措施能够预防和补救呢?
精彩评论倒序浏览

2859查看2评论

dengssky 发表于 2009-11-25 15:09:53
声测管到了现场,检查是否有洞,每节钢管焊接时,要注意焊接密封
声测管固定在钢筋笼上要固定好。
在浇注混凝土前,将声测管灌满水,灌满水后,将口子密封。声测管采用法兰法兰连接没焊接好,建议采用焊接。
补救办法:采用钻芯检测桩基础。
举报 回复
yanglei120... 发表于 2009-12-3 21:21:03
同意楼上的   钻芯实是无奈之举