T梁底座没有设置反拱怎么办?

小小妹妹... 发表于 2009-11-24 21:04:25 | 显示全部楼层 | 阅读模式
各位大叔大婶大哥大姐:大家好,现在我有个问题请大家帮忙解决。最近我们负责施工的一个30米T梁桥底座没有设置反拱,现在已经完成了三分之一的T梁预制工作,而且架设了五分之一的主梁了。请问有啥解决的办法?这个问题有多严重?对桥梁的安全有没有影响?
精彩评论倒序浏览

2947查看2评论

yanglei120... 发表于 2009-12-3 21:25:32
首先提出的是你所说的反拱应该称为预拱度,做桥的,你应该知道梁体上部受压、下部受拉,为了改善其受力特性故设置预拱度的,你没有按照设计图纸做的话就需要设计院重新验算
举报 回复
xiegc 发表于 2009-12-3 22:08:39
已经做好的梁,如果没有业主、监理要求,就可以使用,没有做的梁要把底座改过来才做,我们的安全系数应该能满足荷载要求。反之,请设计院重新验算上部结构受荷情况,这样做施工单位就有点丢人啊。这样的错误也能有。
举报 回复