桥梁概况:该桥始建于1977年8月,为1-30m空腹式石板拱桥,桥梁全长43.6m,桥面宽度:净-6+2×0.5安全带,原桥设计荷载为汽—15,挂 —80。
8 a2 g" ?' P! c7 U主要病害:# n& j' R- |* e2 j W
1、栏杆损坏严重,部分栏杆扶手缺失,并有外倾现象,桥面排水功能差。0 D8 v7 A! Q& a" X9 Q0 |$ m1 y
2、桥头面板出现横向裂缝,并有沉陷现象,侧墙外胀,桥台两端有积水。
' U l' l: l2 m& b4 Z& ?6 j3、腹拱圈立墙截面尺寸偏小,抗推刚度弱。
. l5 f, K2 S$ s* u4、原桥梁主体结构经过多年运营没有发生大的变化,部分腹拱圈顶部出现横向裂缝,砂浆松散、剥落。* t% D L9 \$ O8 e' D
5、桥头两侧未修建锥坡。% s: l, A& M# R' M/ L
加固方法:; l1 e7 [, d# i; y
1、封堵原桥腹拱墩立墙门式预留孔,采取聚合物砂浆抹面,粘贴碳纤维布补强,增强其抗推刚度;
6 R/ D" H& ~( X! e7 F- U- z" \2、为了减小台后填土对侧墙的主动土压力,减小雨水渗入台腔填料中,并改善桥台侧墙、前墙的受力状态,将台后10m范围内原水泥混凝土面板拆除,现浇25cmC30钢筋混凝土(设置1%的纵坡),下垫15cm厚贫混凝土,并对其下2m范围内填土进行加固。
0 h" |) m& C5 a h) n: V" o8 y3、凿除原腹拱圈表面砂浆层,增设聚合物砂浆层,然后粘贴碳纤维布加固;
1 J, q; H! a n( f4、为了增强主拱圈拱脚截面的抵抗负弯矩的能力,采用现浇25cm厚的C30钢筋混凝土加固拱脚;+ t5 K. ~+ D9 o a: L
5、更换原桥两侧栏杆,修复安全带,增设桥面横向排水设施; |