谁做过高墩的监控,请教一些应力应变转换的问题

lianyu2008 发表于 2009-8-20 21:11:50 | 显示全部楼层 | 阅读模式
小弟最近在做一个连续刚构的监控,跨径53+90+53,最高墩为79M.桥墩现在已施工三分之一,在墩底一米预埋了钢筋计和混凝土计。每个施工阶段的钢筋应力和混凝土应变都有测量。但是那回这些数据我不知道该怎么处理了。主要问题如下:
1温度引起的混凝土应变如何剔除。
2.许变引起的应变用什么方法剔除。
3.有些资料上简单的介绍说可以用无应力计剔除收缩等无应力引起的应变,但是我给厂家打电话,说那个设备要长宽50CM,使用不适合空心薄壁墩。
4 基于MIDAS6.71建模墩的施工阶段分析时,模板重量,混凝土湿重这些荷载怎么加,谁见过墩的施工阶段,给个参考吧
国内关于墩的监控方面的文献很少,零星的几个也是一带而过,重点都在稳定和偏位的分析,几乎没有内力监控的。大家有这方面的信息给点建议啊 这些问题让小弟很苦恼,希望大家能指教。也可加QQ1046797713
精彩评论倒序浏览

4870查看6评论

沧海学生小... 发表于 2009-8-20 22:35:17
没有做过监控,谈一点自己的理解
埋设传感器的时候,要测一下初值,以备后面校核
钢束张拉前测个值,这个时候的收缩应力应该达到了最大值
钢束张拉后册一次
用张拉后的应变减去张拉前的应变,就是由于钢束产生的应变,也就剔除了混凝土收缩造成的影响。
举报 回复
lianyu2008 发表于 2009-8-21 22:31:57
2# 沧海学生小
你说的方法比较适合预应力梁段,截面的中性轴埋设传感器,在张拉预应力前后测得的应变值即使弹性应变 可以用此来计算混凝土的应力。用这个实测应力和理论应力进行比较,可以识别徐变系数。可现在桥墩有预应力,这个方法就行不通了。不知道有没有其它比较好的方法啊
举报 回复
腾哥 发表于 2012-3-2 17:36:07
施工时应对所有高墩进行监测
举报 回复
jiangtianx... 发表于 2009-9-27 22:32:52
楼主,墩上埋设应变计的主要目的是为了测墩身的总应力还是为了控制不平衡浇注情况(监测不平衡应力),这个问题是不是值得探讨? 控制不平衡弯矩是墩身监控的主要任务。实现起来不难。
举报 回复
anhamu 发表于 2009-10-1 22:13:02
呵,学习学习!!
举报 回复
xiaoxinhui 发表于 2009-11-19 11:59:00
我正在监控一个高达188米的钢管混凝土高墩,目前还是施工墩身,现在主要控制的是墩的总应力,以及墩的线形,防止墩偏位,稳定性分析在计算时重点考虑。