不同批的预应力筋怎样可以用在同一孔道内能用吗

leous 发表于 2010-5-19 22:32:24
施工单位肯定是不会全部按那个设计规范执行的哦,看产品报告单了,如果差不多就行了,
举报 回复
suker 发表于 2010-5-19 23:57:11
这个问题确实难回答,虽然现实中肯定有施工单位这么做,但是估计是偷偷摸摸的
举报 回复
zycccc 发表于 2010-8-12 14:02:08
不同批次的钢绞线弹性模量有时会相差很大,我曾经用过的能够从1.86-2.13,这个差值还是很显著的,对预应力筋伸长值也是影响巨大的。
同一束钢绞线中分批张拉也是不可取的,钢绞线拉紧以后,相互之间压力增大,摩阻系数也增大,对张拉末端永存应力影响很大。
不同批次钢绞线弹性模量差别不大时,对预应力效果影响不显著,误差在5%以内时,对每一根钢绞线的影响不到5%,差别太大时,单根钢绞线应力可能会超限。如果弹性模量值大的占多数比弹性模量值小的占多数会好一些,超限的可能小很多。