关于通用规范4.3.10的疑问

gansal 发表于 2006-7-18 16:48:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
通用规范4.3.10规定了桥梁局部温差的取值 ,可是只分别给出了桥面铺装为水泥混凝土以及沥青混凝土这两种情况,然而在做悬臂浇筑的连续梁时,为了调平施工引起的桥面不平整,有的专家提出加几cm厚的水泥混凝土调平层,这样就带来一个问题,局部温差怎么取?因为这种情况是水泥混凝土调平层+沥青混凝土。
& w! V0 B/ U6 T3 ~) X5 z6 S: n5 [希望大家讨论。
精彩评论倒序浏览

6114查看7评论

tumuxm 发表于 2006-7-18 16:50:35
保守取法" ^' c. Z& N0 \; ]7 l  [8 H, z  E
水泥混凝土调平层只记入自重
+ y" ~' v5 O9 M- c+ E沥青混凝土记入自重和温度折减值

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
redflag + 2

查看全部评分

举报 回复
fybwl 发表于 2006-7-18 17:37:36
个人觉得还是咨询解释权单位,温度这快就是还有点写得模糊,不够明确
举报 回复
tumuxm 发表于 2006-7-20 20:15:31
问了,没用,说自己理解
举报 回复
caller 发表于 2006-7-20 21:38:19
这一块很难说清楚,新规范的温度效应太大了。如果把调平安混凝土计算温差,很多计算通不过了
举报 回复
方圆 发表于 2007-3-31 20:42:55
我们也有同感的,大家现在还有好的解决办法没
举报 回复
xieyinsh 发表于 2007-4-18 17:27:33
实际上研究表明,因为桥面铺装的厚度与铺装下面(梁顶面)的温度之间是存在一定关系的,铺装越厚,温度越低,你的就是2层,建议参照沥青混凝土和水泥混凝土的综合取一下
举报 回复
gangwan 发表于 2009-5-17 10:38:44
还是保守一点比较好,去现场看一下,施工质量很难保证
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00