几个双孔箱涵洞的图纸!请赐教!2*6m

gy0926 发表于 2012-2-17 10:59:43
11楼的资料不错,就是他是铁路的,我做的是公路的
举报 回复
gy0926 发表于 2012-2-17 11:03:20
边墙太薄,中墙太厚 ,不符合受力需要啊
举报 回复
ybbdyx 发表于 2012-6-13 09:17:09
边墙太薄,中墙太厚
举报 回复
旭日东升... 发表于 2012-6-13 10:23:26
看了你的“水马浜涵”,有几点说明一下:
( W9 a0 z5 A& u# L' b) F1、看到是07省道,设计荷载是公路几级吗?
- M. O% P! G: Y' K2、如果是公路一级,我估计你的主筋用小了,要用到25;
. q; [4 o, c4 {3、基底承载力100KPa,基础也只有30cm,而且襟边扩大不多,为什么不考虑大点?4 G& V1 ?+ j2 O, V3 q+ e
4、桥面排水问题,为什么人行道向内排?
: U) `# l4 P+ E/ s' o8 l5、看翼墙的设计好像是在北方吧,南方的设计翼墙与涵身是独立的,没有钢筋连接。因为翼墙有土压力荷载,很容易产生位移,会对涵身产生影响。你这里翼墙外面有锥坡,不需要考虑钢筋与涵身相连。
4 l2 ]1 m5 ], W以上是我的建议,不一定对,希望有更好的建议。