盖梁配筋的经验及做法

wjx5461 发表于 2006-7-24 21:16:02 | 显示全部楼层 | 阅读模式
盖梁配筋试样特别多,一般按桥梁通算
; o3 K" _+ X9 W根据包络图和裂缝配筋( ~8 L+ M6 I4 T7 m

( G* `4 d! ~% ~' Q+ A0 }一般我们截面选取* Z& f) w7 e8 k1 ^4 T/ E4 e
20米空心板 1.1~1.4米梁高6 w4 c  H1 a3 k& e4 `% [, N
16米空心板 1.1~1.3米
) P* S# Y; g) q1 p13米空心板 1~1.2米
, J7 S; H% |2 l7 [' S7 ^6 \+ C, o: ^9 U3 m" T0 y
具体根据柱距而不同
9 b" \2 B" H* L' A" B8 q) T: X" k7 U: [7 M
我们比较习惯配骨架筋 不配弯起钢筋,这样相对比较节省2 T$ B" ]; I7 H

9 N  N/ F/ \+ s/ J+ E对负弯矩折减我一般采用规范上的折减后不小于0.9 折减(桥梁通推荐0.85)% }" r/ S* x! |% p+ O6 Z! Z

4 D* D% F+ y  e. c剪力圆柱按0.8直径转成方柱 ,从方柱端支点到1/2梁高处演算第一个剪力截面。% o, S1 V, a$ I, k4 w3 L
9 A9 ^# d$ A4 M
最后一般加一个1.2的保守系数。/ P& l, M* q' Q* g* @

7 R8 B& a( Y5 |8 U以上是我的一点微薄认识,希望大家一起探讨

评分

参与人数 1威望 +2 收起 理由
辉哥 + 2 鼓励

查看全部评分

精彩评论倒序浏览

9.4万查看97评论

wjx5461 发表于 2006-7-24 21:28:39
我们一般斜筋配置不是按规范上说的上一排斜筋终点与下排斜筋起点对上,而是更保守一些,重叠上,不知大家是这样配的么 还是按规范配的
举报 回复
wjx5461 发表于 2006-7-24 21:37:29
最后发一套我们盖梁配筋定型图纸,供大家参考!! Q* P( p4 w2 i% Y$ N

# J# U( s  F  g[ 本帖最后由 wjx5461 于 2006-7-24 10:15 PM 编辑 ]

盖梁配筋(成果).rar

1.6 MB, 下载次数: 2535

评分

参与人数 1威望 +3 收起 理由
辉哥 + 3 鼓励原创好资料

查看全部评分

举报 回复
wjx5461 发表于 2006-8-15 19:26:30
原帖由 liujiedarren 于 2006-8-11 17:27 发表% d0 D# W# j- A/ N: P9 |0 T
为什么我好多东西下不了,权限不够怎么升啊!

& l( B  `, ?" j, v) i2 C/ b* b: A) ~4 V* k/ d; G
多发精华的帖子,被评分级别就高了