本帖最后由 trueghost 于 2010-4-8 16:20 编辑
1 T* b9 l, P! a3 F2 c9 \9 U- U: V. ]4 z! Y5 }3 B
看了楼上的帖子,我觉得有个问题可能大家都忽视了。$ ?4 S% y* [. B) T( g. x. {
有不少人是用桥梁通计算盖梁,看了下桥梁通的帮助,它对2跨及2跨以上的盖梁模型是按带双悬臂的连续梁模型计算的,和85规范上的规定一致。可是按D62 8.2.1,盖梁一般情况下都是应该按刚构计算。只有在盖梁与柱的线刚度之比大于5时,双柱盖梁可按简支梁计算,多柱盖梁按连续梁计算。也就是说对于盖梁与柱的线刚度之比小于5时,是不能按桥梁通计算的。
- v# i0 ~6 B1 O9 z( } 我前段时间对一个连续板桥的盖梁计算做了一下对比(计算软件用的是桥博,我那个桥柱高只有2米),按考虑桩柱的刚构模型计算所得的配筋,将近是按连续梁模型计算的两倍。) R4 ?7 \2 X. N& ^
所以,我们计算盖梁首先要考虑,应该是模型选择的问题! |