免切口技术在洞库口部施工中的应用

工地孔夫子... 发表于 2015-6-23 10:03:48 | 显示全部楼层 | 阅读模式
1. 工程及地质概况 + s- }2 s! ]2 c2 H4 Z" C8 b  J
大管棚注浆免切口施工法应用于东南沿海某地下防护工程进洞施工。该工程位于侵蚀剥蚀低山丘陵地带,距某活动断裂较近,场地附近构造及节理发育,围岩岩性为深灰色泥岩,中薄层状结构,单轴饱和抗压强度为7.0~14.2mpa,地质勘察报告确定该围岩为ⅴ级围岩,岩体岩质较软,断层节理发育,岩体破碎。
# h8 o* B2 C5 J: y( _8 {7 S; F+ \+ A2. 施工方法
" ]. p+ m" N! a. h& @4 m口部施工采用大管棚注浆免切口自然进洞法,具体做法: & v! ^# k( D9 Q$ j$ \; ^' C
(1)在开挖起始点沿洞口方向适当距离(穿过风化堆积层至岩石)内打入2~4排大管棚,灌注水泥浆液,使管棚周围1~2m范围内的破碎围岩在水泥浆液的作用下形成具有一定强度的岩体,然后在管棚支护作用下进行口部开挖。由于山坡坡度的存在,进洞起始少量削坡。
7 y0 j! m" ^- J; h.(2)管棚采用无缝钢管,?=108mm,壁厚6mm,长40m。 & t7 j/ G! R) B6 m4 C
(3)在边墙两侧按设计间距各打2行管棚至边墙底部。口部开挖后,及时锚喷并安置格栅拱,格栅拱根据现场地基承载力情况按设计图纸制作,严格按照规范安装,间距根据实际情况进行适当调节。.口部及口部边坡处挂钢筋网使喷射混凝土与自然边坡牢固连接。# R. j, D- {/ p$ m
(4)每根钢管之间的相互距离(含排与排之间的距离)为60~80cm。拱角以上的支护范围内打4排,边墙两侧支护范围内各打两行,排与排之间距离为60~80cm,呈梅花型布置。$ c" Q) ~  ?% ^
(5)浆液材料。采用单液纯水泥浆。
' m/ D; C  s. G' a; J. V2 i(6)格栅拱架。先按设计图放样加工好拱部、侧墙格栅后,安装焊接完成时进行喷射混凝土的施工。待仰拱格栅做好后,将预留核心土挖至仰拱底标高后放置仰拱格珊,同时浇筑混凝土,进行养护。然后进行下一个循环的施工。3 P. P3 \6 a7 h6 \5 I
(7)工程竣工后,整个洞口口部无边坡、削坡、切口等施工痕迹,俯视基本见不到洞口,只有平视才只能见到洞口,极大提高了口部隐蔽性。
; W" t/ i; x/ H' U3. 防护功能分析% H7 c7 U0 L. ^" a; @
按照工程设计,本坑道工程防精确武器打击,抗常规武器打击强度等级为ⅲ级,即抗1000磅精确制导钻地弹直接命中;抗核武器打击强度等级也为ⅲ级,即第一道防护设备抗冲击波超压为2.4mpa。本工程中采用的免切口管棚支护技术施工后的坑道口部,按美军常用的mk83炸弹,对其结构抗力进行了验算,有关技术数据如下:
' b5 e' x2 y1 @1 f  Q$ i3.1 导弹参数指标。按常规武器1000磅低阻式爆破弹(mk83)设计,弹丸质量447kg(985.635磅),长度1.86m(73.228 in),弹丸直径0.356m (14.02 in),装药质量202kg(445.41磅),当量系数1.35。
7 C; F6 g. S' [! i  a3.2 抗力标准要求。要求在坑道口部防护门外一段距离内区域,在1000磅低阻式精确制导爆破弹直接命中情况下能够有效生存,能够抗导弹侵彻和侵后装药爆炸产生的震塌效应。6 ~3 ^3 _0 R; _
3.3 结构抗1000磅精确制导低阻式爆破弹抗力验算。坑道各口部大管棚加固长度为30m~33m,施工处坡角约为45°,选取口部i-i通道断面为例进行抗力计算,坑道口部i-i通道向里28m处为第一道防护门,i-i断面底净宽4.0m,高度为4.6m,总长度约为130余米。
0 ~* N) d. x) ]- g, i! g) z: t+ l本工程中坑道拱角以上部位的大管棚加固范围为3.5m,边墙部位为2.0m。采用无缝钢管,=108mm,壁厚h=6mm。大管棚注浆管布置,拱角以上加固范围内打4排,边墙两侧加固范围内各打2排,排与排之间距离为80cm,内圈管孔间距为0.6m,其它各圈管孔相互间依次呈梅花型布置。
4 z5 U# \; O) G. _- n设计注浆渗透半径为1.5m,实际的注浆施工过程中,在距洞顶垂距5.1m(距注浆管棚2m左右)的山坡上环向排水沟,沟底拱起,并局部有浆液渗出,由此可知,注浆范围达到要求,实际超过5m。 3 X9 L, C5 r- f
在由无缝钢管制成的大管棚所布置的3.5m范围内,所注浆液仅水泥用量就达到120t,经过现场采样及实验室实验,采用大管棚注浆加固5m范围内,岩石的各项力学指标都得到大幅度提高,其中抗压强度r?c增长率达到100%左右,可取20mpa。
( l( G0 T7 m' Q3 c) C现场大量声波测试表明,坑道口部大管棚注浆加固5m范围内,声波速度提高50~60%。 % H$ c0 t! a7 A) @% d* ?; w
岩体完整性的计算公式:
, d4 a6 u$ a# U5 J9 Vk?v=(.v.v.)?2.(1) & m0 t& N' m8 y3 M
v——岩体中弹性波传播速度;
1 p# d1 r9 T) t9 o3 F0 q9 V$ iv——岩石试件弹性波传播速度。 , K: f! j4 U8 _* n- f
坑道口部大管棚注浆加固5m范围内,注浆后岩体的完整性系数k?v,由注浆前的0.25左右,提高到0.60左右。根据国家《工程岩体分级标准》(gb50218-94)??[1]?规定的岩体基本质量指标bq=90+3r?c+250kv,工程岩体质量指标bq由管棚注浆前的180左右提高到管棚注浆后的350左右。测试结果表明坑道口部大管棚注浆加固后的工程岩体质量提高了2个级别。5 L5 g* J+ L0 B5 ]9 x
3.3.1 抗侵彻能力的验算。在1000磅低阻式精确制导爆破弹直接命中情况下,根据最为典型和常用的young公式??[2]
9 U* b; L  O) D2 A: o5 o; I. X当v>200 ft/s时: 1 E* X. {+ c8 p- V+ _# ^
x=0.00178sn(w/a)??0.7?(v-100) .(2) 4 V/ B2 u; |; l8 j5 Q
式中:
' V2 ~7 M, n+ ?1 Ws——表征岩石材料可侵彻性的指标。
  v4 W/ B1 {, r; j" Ns = 12( f?c?q )-0.3? .(3) $ j9 b$ D9 M, C3 u
f?c ——.岩石的无侧限抗压强度,lb/in?2;根据以上分析可知,坑道口部大管棚注浆加固后,岩石物理力学性能大大提高,f?c可取20mpa。6 C8 t" `( P) T( v1 Z( ?: U# j
q ——.表征岩石质量的指标,受节理、裂缝等因素的影响,根据以上分析可知,坑道口部大管棚注浆加固后,工程岩体质量提高了2个级别,由ⅴ级围岩上升为ⅲ级围岩,所以q可取0.5。 ' K5 V! n& t  F; [) G
根据以上值计算,s取1.34。
- a2 ?" d" X/ [% ?* hn ——弹头形状系数,可按以下方法计算:  O  l1 K- J. _5 D" v7 r* e
n=0.18 ln/d+0.56 .(4)
, G# B7 f3 l& N4 s. J6 ww——射弹重量,lb;w取985.635 lb。
' G* E" Q: i: ia——射弹横截面面积,in?2;a取154.37 in?2。
+ m  y% r% v" x- u$ e6 z% Y- Q8 V命中速度取中速v=1300 ft/s(396m/s)。
$ h5 h4 H& j' [4 g6 R7 z3.3.2 抗爆炸震塌抗力验算。大管棚注浆(钢管混凝土)构件具有良好的延性和吸能性,这在一定程度上增强了岩土的抗拉强度,因此大管棚注浆加固层抗爆炸震塌性能得到一定提高,其抗爆炸震塌性能介于未加固的岩土和强度较低的钢筋混凝土之间,即:
; O+ G# u) T$ ^6 w6 Tk?0k(.r.d.).(?.h.l.?)k??mc??.1.3.?≥r?0≥mk?z.4.c.) H7 v5 a" Q3 I7 Q, y
k?z为介质材料的震塌系数??[3]?,可取0.42。
# T! _0 H( d7 [$ Z) O故r?0的取值范围约为:3.78m≤r0≤4.16m。
8 w- M2 G3 t, A2 h/ a1 |1 P3 Z6 e4. 结论
7 H5 c( a0 c. J* b" X2 s该工程采用大管棚注浆免切口技术后,不仅减少了工程量,缩短了工期,还通过注浆加固了口部岩土,有利于头部的扩挖与被复,施工安全性好,而且工程竣工后,整个口部没有边坡、削坡、切口等明显施工痕迹,极大地提高了口部隐蔽性。该方法对今后类似工程施工具有一定借鉴作用。) c  l# ~: M, T