看到有人发midas的温度补丁了,顺便说几句:
这个温度修正是对应MIDAS 20100927安装的,依旧是它官方网站提供的安装文件!这个补丁的日期是20101202。
大家有没有想一下,在20100927到20101202这个期间计算的桥梁的安全性怎么样?
其实,我觉得midas就是算个动力就行了,真是要计算一般的桥梁,midas跟国内的的程序,如GQJS、2D-Bsa、桥梁博士、ASCB、QJX根本就没法比。
midas程序太大了,其内核基本是一样,只是将界面转换一下而已。其内核并没有更新,也不可能更新!就温度来说吧,是因为有人发现有问题了,告诉midas人员,他们才改的,并不是他们的技术人员发现的,你们想一想,他们的技术人员在干什么?
更有国内的一些SB崇洋媚外,觉得国外的东西就是好,老用midas倒来倒去,殊不知道,midas很多时候算的都是错的!
提醒一下那些会用midas的,不要觉得midas就是好程序,更不要以为会用midas就觉得自己很牛,因为midas计算的不一定对,而是在很多时候是错的,可能你在沾沾自喜的时候,结构就出问题!
千万记住,用midas计算的结构,一定要用国内的程序计算一遍,国内的程序再烂也比midas强啊!
以上是我用midas近10年的经验!
|