桩顶的位置应该在地面以下0.5m还是冲刷线以下0.5m?

buck50 发表于 2010-8-13 11:25:43 | 显示全部楼层 | 阅读模式
桩顶的位置应该在地面以下0.5m还是冲刷线以下0.5m?个人觉得桩的混凝土质量比较差,很容易被水冲坏,多次见过桩的钢筋露出来的。
精彩评论正序浏览

7827查看6评论

江南 发表于 2010-12-14 09:39:40
桩顶实际位置一般是置于地面或常水位以下0.5m左右,为了施工便利,同时为了美观+ H; c) u, _* L0 q
但在计算时是要按冲刷线计算有效桩长的,和实际桩顶的位置不是一回事,这个概念要搞清楚。
举报 回复
hotocool 发表于 2010-12-14 09:24:30
主要是考虑摩阻力的计算
举报 回复
简支梁 发表于 2010-9-16 19:39:41
冲刷线以上按自由桩长计算,承台顶是在地面以下0.5m
举报 回复
maxer_haha 发表于 2010-8-22 02:08:27
同意楼上二位说法,接桩一般从常水位或地面线开始的,为的施工方便吧!
举报 回复
gexiin 发表于 2010-8-14 21:28:45
正常计算桩长都是从冲刷线往下才考虑摩阻力,冲刷线以上是不考虑的
举报 回复
sinobri 发表于 2010-8-13 22:51:56
桩顶在平常最好是埋在地面下,美观,受力也有保障。如果是在水中,常水位下就可以,不一定在最大冲刷线下