这是一个讨论很多但没有定论的问题,在论坛里也有很多讨论,关于确定成桥索力对于设计人员来说是越方便越好,不管是用刚性支撑连续梁法,还是弯曲能量最小法,都要反复计算,而且对于PC主梁与钢主梁的设计要求是不一样,控制的条件也不一样。如果你用ansys模拟施工控制,对于钢斜拉桥可能效果比较好,对于PC斜拉桥由于混凝土的收缩徐变要模拟比较困难,通过自己定单元等方法估计效果也不会好。如果用ansys确定成桥态,如果每一索的位置加一个支撑,支撑反力就是拉索的张力,不过这个结果只能用于概念设计。如果用弯曲能量法的话,可以把索的轴向刚度增大1000倍,或主梁和塔的EI减小到原值的1/1000(个人比较好象后者好一点)作一次落架计算(如果不改变刚度就直接落架计算那么结构的变形肯定是很大的,结果也肯定有问题),得到的索力基本与弯曲法确定的索力一致,当然这个结果还不能直接用,还要作调整,可以通过影响矩阵作调整,可以得到一个初步的结果,根据这个索力正装,然后加活载,估预应力,然后通过正装,可以得到一个较好的结果,初步设计的计算精度基本达到,在初步结果的基础上通过大量的反复计算,就能得到一个较理想的结果了。对于拉索初张力的确定这就要与施工控制相关了,因为设计值可能会与真实值有误差,要调整。 |