求助:人工挖孔桩的计算

xgp5945 发表于 2008-12-17 19:21:27 | 显示全部楼层 | 阅读模式
人工挖孔桩的扩大头部分(0.5m长)计不计算摩擦阻力啊?
精彩评论倒序浏览

4563查看8评论

dbmseu 发表于 2008-12-25 16:06:34
人工挖土方=(浇注人工挖孔桩混凝土+浇注护壁混凝土)
钢筋笼制安=350-420kg/m3(经验值)
浇注人工挖孔桩混凝土=(D^2+d^2+D*d)*h*3.14/3
浇注护壁混凝土=(D1^2+d1^2+D1*d1)*h*3.14/3  (D1=D+保护层;d1=d+保护层)
凿桩头 =依据定额以“个”计算
护壁钢筋=200-250kg/m3
举报 回复
lifubao200... 发表于 2008-12-25 16:40:45
扩大端头主要贡献端顶阻力,摩擦力可以不计。
举报 回复
xuning2009... 发表于 2009-1-5 21:16:06
长度小,不计,也可以认为不计时,计算比较保守了
举报 回复
hbgyjzsjyj... 发表于 2009-2-24 16:11:22
以前旧规范使用时,不计,但是扩大头端阻力乘以一个放大系数,现行规范还未拿到,看一下再说
举报 回复
xiaohu0308 发表于 2009-3-23 17:21:25
不计,建筑桩基规范5.3.6扩底桩变截面2d长度范围内不计摩阻力
举报 回复
mjj3432 发表于 2009-3-28 13:31:57
hehe呵呵,楼2的好周到啊,认了
举报 回复
Flight_pis... 发表于 2021-3-10 11:21:33
dbmseu 发表于 2008-12-25 16:06
人工挖土方=(浇注人工挖孔桩混凝土+浇注护壁混凝土)
钢筋笼制安=350-420kg/m3(经验值)
浇注人工挖 ...

大佬有个问题,人工挖孔桩一定有扩大头吗?
举报 回复