各位大神好~
8 q/ y3 N& o' x* }! F. w9 C 本人做了跨河刚桥,功能是人行广场。2 q5 P$ _+ K& k( L" j5 A- \! Z5 [. h
因甲方要求桥面采用3cm花岗岩板铺装,为加强刚度,钢梁面板设栓钉加了12cmC40铺装层,虽是钢混叠合梁,为计算简单,12cmC40铺装层仅按自重考虑。' d; w9 L, Z& S1 j Q
现遇到一个问题,施工图已出,甲方发现水位提供有误,就差几公分,桥面标高不可动,想调整铺装层结构,问栓钉是否可被取代,面板顶采用间隔2m布置加劲板(厚5mm宽3cm)纵横网格,网格间浇筑5cm厚钢纤维混凝土,防水层+2cm砂浆+3cm花岗岩板。. x1 A1 n, Z9 x9 v7 n$ V- x