最近碰到一个与地铁车站有冲突的桥台承台结构问题,希望听听大家意见
! z! h; a* T+ S7 T5 k S4 k桥台是一个旧桥桥台拆除后新建的结构,表述比较麻烦,地铁施工后的情况如下图所示:
$ h }5 K1 n$ O: |' J
现状
) ?; N: o( _( q拟采用的地铁站厅一根1米的钢管柱兼作桥台桩基础:
$ z0 l' t; A: f' }# U) @ ]5 j
方案
- y5 A% ^4 A1 w: ]) r* }! P
和地铁冲突的桩是去掉不要的,请问有没有人做过类似的设计,针对这个方案,我们领导提出桩基受力分配难以模拟计算的问题,而我作为刚性支撑桩考虑,对承台拉预应力是否合理? 另外承台预应力解决承台底受拉问题,承台顶的负弯矩需不需要考虑拉预应力(暂时我的方案是顶底各拉了一排预应力) ' k0 ^& S! F& a/ Q
求高人指教,谢谢,好急呀,下周一上本单位技术委员会。。
6 m. U# m0 d. N& P/ R0 a |