现浇主梁支座上面是否需要设置预埋钢板(群精华)

嘻嘻哈哈... 发表于 2012-12-13 17:35:59 | 显示全部楼层 | 阅读模式
本帖最后由 嘻嘻哈哈 于 2012-12-13 17:42 编辑   R* c2 r) h$ u( G  K/ J* d

; m1 W6 i/ U4 V0 O
[冀]-设计-路桥:" F  W2 m+ l. d

$ i$ D7 E8 m6 e7 P请教一下,现浇桥上的支座上面现在设置预埋钢板吗?
0 b+ x! @6 V# `6 [& J5 W' s2 U$ _7 a
[云]-sukewin-设计:' f7 m& ?. k7 l

( ?8 ~$ C' j, o3 \0 O5 L都有,看各家设计院习惯。
. H9 H( y' b8 W9 q) u$ `
[冀]-设计-路桥:
: X3 J: m, N* L8 e
9 }1 e) Q- T; G1 b) H+ B
不用预埋钢板,用地板承托,然后俩支座间用螺栓连接也行吧?
  a: y5 ^3 `7 S+ m9 L% q
[云]-sukewin-设计:8 l+ ?6 n* o8 A( w, W

4 w1 Z/ ?8 _+ Q# q% h我们搞的都是砼块# ?* J' [7 H/ V+ q, }  o' i1 l
[京]-seulqs-桥:4 D! A) E' @5 {
: G  g3 C' ^/ ~9 q. ?" t
什么叫地板承托?
# E$ w5 ~& l9 n0 h
[桂]-桥梁-shen:& D3 W: ]8 ]; B. Y' i% |  m

( v; O) t2 L" @7 {2 P+ u可能是指底板砼块( s" N' q. ^: D7 e
[冀]-设计-路桥:
; F9 V$ K' q; _$ {4 Q7 E

# f/ h$ I- z5 T5 D# B; `底板承托
' n9 }2 ~  Z* G) s  X) p' w
[冀]-设计-路桥:
7 r8 w* y9 Z* D1 J) I
% U! N% D* B* [' `' c" \  t+ O# ]
恩恩  n8 [) e" s  ^3 g8 p  O; m
[云]-H-桥梁:
5 R1 S) R5 P! S

2 z+ Y# X2 v1 I8 Q  p$ J混凝土板块下方还有没有钢板
$ d) f' U3 O: b/ y* Y4 {
[京]-seulqs-桥0 v0 f  e1 l( Y6 j. C1 |8 ]) h
1 Z! l: t: l4 k' p0 p0 s
那就叫砼调平楔块6 D3 ]4 X% ~6 f: @2 Z0 }* b; K
[冀]-设计-路桥:
/ z, a- V) h' V: i- U

% h+ c6 d) K/ F* ?对对
7 U. M" C6 I4 q1 U0 i0 q
[京]-seulqs-桥- ^7 c! `2 a& S& Z1 U# ]  m
% g! C2 c+ f: K
下面还是有钢板
: r$ v7 h* s! y- `
[冀]-设计-路桥:) v1 v% `# |8 b& c3 y
1 i( n+ y+ M* s/ F9 K# _" u! S
砼下边有的话就是支座的上钢板或者干脆没有  [+ T* T) G. Z; W: S+ _/ e( z' H# d
[京]-seulqs-桥0 g0 q: z' o  V- }, z

0 j" ]( [1 Y2 ^3 g( U7 S支座上钢板最好和调平钢板接触
: W0 V+ _) ^- p/ l. D: ?; W) f& C
[云]-H-桥梁:
( q2 ~1 i5 c1 T. W

( D0 K, \+ k- `( k. k# {# r- P3 ^4 g1 R主要问题是支座是与混凝土接触,还是与钢板接触. V3 S/ Y% {2 @/ I+ X+ R2 ~
[京]-seulqs-桥; T* }4 u" x2 ?& g3 C

, u% ^2 L1 E) Z9 F; }这是我们的做法
/ Q) ]2 u- E8 _" G  d( n( C z1.png

: T+ P/ o- c) q( d- g
3 ?. U7 B8 T; L: \# Y
- a  `' c8 R9 o6 s' m( |1 G. ]
[京]-seulqs-桥& ~5 D# z3 w/ D' Z. U, u

! t# R" ]8 Q' t0 J* ^) e9 S最近不这么干了,直接埋钢板得了# q" E7 L  c. D% b
[云]-H-桥梁:. Q5 |* O9 |& T+ q

% u/ B# g$ e3 kH是什么( G. o8 H. b2 ~  K2 S
[冀]-设计-路桥:
5 Z1 U8 k' N& h  r, j
0 p6 n9 e8 s9 L( H4 ]" }
中.png
. h: G: E5 w0 b' A& b/ ?. \
[京]-seulqs-桥
) n3 B- \  v, p5 J" p) W2 D6 e

, I% F* m; [. N支座上板最好有钢板接触,别和砼直接接触2 X) e/ E% _5 B4 O
:-007:: z, M  A/ Q' y) l# y! ?
8 t$ v( F+ ]; F  v! i) ^7 U. g8 U0 @
支座高度
4 b7 [0 x# F: i7 a$ S: F, _
[京]-seulqs-桥
+ _4 q. ~. l* m+ _4 Y3 W5 Q0 C  F

5 `* z% [, N/ u% y# L  x; q你这个和我原来的差不多' h* _* J0 d9 b: U
[云]-H-桥梁:' }$ a' E8 p* F1 n' o5 k
- G( w7 Y! W) j9 j* a
z0.png ,这张图垫石上是不是没有钢板
, C& L9 ^" h* G% i$ m
[京]-seulqs-桥
) ]  D9 C9 \7 f5 F* `* t! M

0 ?0 x9 n8 C, S还是有钢板的。8 s, ?5 k0 x2 K- k  g
[京]-seulqs-桥4 m% {; E2 d9 d' i: x+ V0 s2 z
! }. j- c0 t1 R# ?2 f8 e5 k7 y0 [6 \
垫石上不在讨论之列
. y: J( h, Y9 e* Y: C3 z
[京]-seulqs-桥% u1 ?9 M- H* X  J

& X" w8 K. d2 [3 S1 B0 t1 H是说支座和梁底接触( N$ n8 j/ M* n9 H& t: X
[云]-H-桥梁:( f' F$ Z5 G7 m/ v9 C

  s: p5 g4 N1 b  b2 S- X; K/ q4 `差不多啥
2 e/ }$ z' m; Y2 F8 v: ]
:-007:* o& _2 G1 \# {4 L7 H9 ^2 a' S
! _  `3 I% p' U' S
梁底要预埋钢板
. e+ l* w5 b/ V  v- Y$ \: t, S" Y
[云]-H-桥梁:. D" ~  k9 \9 W' c

$ W! S- N" P& x& l# v8 X梁底那个与垫石有多大的区别呢
7 P4 ]' g9 m; |9 _9 D8 Y
[京]-seulqs-桥& N, V8 e; r" ^9 c4 K2 j$ ~
- j& I% D# M% U0 N% }
梁底必须调平,垫石那没有关系
+ O. s' D( n& |5 U7 r9 N: I
[云]-sukewin-设计:
- g, N  L8 \$ J

9 F  L6 |! M$ a气的作用都是调平
0 M- Z4 v; @9 V" t* R3 V. I
[云]-sukewin-设计:' l9 ], k; k8 O9 ^) u2 f

& v5 W4 t  e3 h/ n! q5 G& y$ w; g z3.png $ z8 m7 d; Y& {/ F  Y9 V
[云]-sukewin-设计:
& y3 F& g% d1 Q* O. H; u/ G' U
; R) Z1 i8 B4 f2 f/ ~. X2 K
我们这么搞1 F& ]8 U8 ]' I  p( K2 |
[京]-seulqs-桥
4 ^) z- D1 P* F: j) z! a
# b3 J) h, F  h( H" M6 ?
楔块里还是有钢板的8 }$ n  \& U; ~" G4 K& \' b
[云]-sukewin-设计:" g1 i- Y: v4 I8 d9 U
' S. y- h+ ?9 `5 \" E
我们没有
! z! U0 C+ i6 X% S6 m
[云]-sukewin-设计:
) d" w+ m1 v3 H, l

) J- y& Q! n0 w8 c; V' a直接钢筋砼块。
; _5 a; t9 g9 D  {
[京]-seulqs-桥3 d$ O" C/ e  e

' M3 i. C  Q* x9 U# t, N, ?那没有埋钢板好# p$ W4 @, K8 T' q0 R
[云]-H-桥梁:
" [1 u2 m2 E: q% a+ r

- Q2 B1 K/ f/ t7 T, X个人钢板有钢板比较好
! A0 w0 v+ _0 P, L+ k
[云]-H-桥梁:
6 Z" l) j3 R$ r2 u  A

# O0 z7 Q3 A* x4 A9 f6 [( V/ ]个人感觉
) b- m" _5 O9 K% Z; d  Z5 Q5 P
[云]-sukewin-设计:+ T' ^, `' {/ K  E
" \+ a1 m- ~# _# ?' L: J8 d
为何不埋钢板就不好?/ y; Z2 a9 n9 J. J1 }
[云]-sukewin-设计:' I, E  U5 B, k+ A: U# J. t$ r

4 k2 o! n, D! b) U6 x砼局部承压没有任何问题- j' s5 X' l# L1 Z6 K, V
[京]-seulqs-桥- Y' d0 L+ G8 Z: T0 e

: ?( h. a. f! j$ l! I" Z, ~砼调平作用没有钢板好
8 I* y( W; R9 i1 B
[云]-sukewin-设计:
! t  m7 ?2 y7 R1 N! \
5 P, z8 Z# l4 `& Z- g
没觉得,做了许多座这样的桥了,没发现有啥问题。. \5 |' D8 u6 L9 \" ]* {2 e
[京]-seulqs-桥
" n* G9 U, d/ Y- ~
; {) N+ b( G5 ^: o
不好和不行,是俩概念8 w6 `6 p# Z) w) z9 W# c6 B9 K
[云]-sukewin-设计:
0 c: R6 }7 B1 l& F
, l1 c+ u' G' x9 ?0 Z
钢板制作起来比较麻烦吧。钢板顶部要弄出纵坡跟横坡
! h0 n' y- }2 o) B* ?
[京]-seulqs-桥* Y( n" l- y# q, j1 P6 b
8 s8 p; y* z9 ?& H* N* H5 P
不是
. w7 v3 \% @" M* x; x! }
[京]-seulqs-桥" Z. k1 W7 M9 `
; K+ }' [8 B, ^8 y$ ~$ [: q* G
钢板进去一块,外露一块) O. {! `. r9 ^/ s
[京]-seulqs-桥# A  b& G  }7 x! x8 F" x1 q

4 \8 {* A5 @3 g3 I+ }. |6 H- H, L z4.png * O/ V: Z+ _7 F
[冀]-设计-路桥:+ Y( ^, r9 T+ s* C) J. B- F
- c4 n* \# Y( n- L5 e! E- A8 t  ]4 F
这方面的东西哪里有说明吗?4 F* L& f, q* T+ Z/ g" l7 {7 ]- M
[京]-seulqs-桥+ [! v0 d9 V: t! R
9 b2 Y$ M% X$ ?+ M6 Q3 u
调平了就行,没啥说明; U+ Z1 z# j; }5 Z4 k  x* e
要说明也是在支座说明或者施工规范里

& e0 S5 R% u$ L+ L4 q6 b. I
[京]-seulqs-桥  Q1 F, V" o' H- @- G8 G6 y  `

3 O1 T3 |" p  i, ]  A z5.png
' N/ x/ j' k! Z3 D5 R) E* N
[冀]-设计-路桥:
5 `; d1 v" b' w1 n1 b2 i# `0 D

5 }: p% Z+ V/ }5 A: s& u z6.png ' K, L' G: ^2 t2 c; L
比如这个图,上下都有钢板

+ H8 F3 \6 G1 j' m/ P
[京]-seulqs-桥% l5 H* \" D; U9 w

: U2 i1 c3 e! `& W/ ^( e这不是挺好的嘛
5 |2 h5 Z: X& L1 x
路桥隧-施工:
& I5 A0 J9 ^4 p) Q0 l: G
7 J/ q; U! v) I0 X+ e' H
这个楔形钢板预埋很麻烦的,有的是在梁板预制时,在台座上留孔放砂调节钢板坡度,有的是直接把钢板放在台座上,下面垫钢筋调坡。总之都不好控制
5 }3 W. I3 x- `1 z3 k+ [
* Z. `$ E* S% b; X6 V& r
精彩评论倒序浏览

1.6万查看2评论

旭日东升... 发表于 2012-12-13 18:19:16
对于支点的受力,就好像预应力锚头一样,就是一个很大的集中荷载,局部混凝土压应力很大,支点的负担是很重的。加钢板有两个作用,第一增强局部抵抗强度,第二是将比较集中的荷载分散,让周围的混凝土协同受力。但总而言之,支点加钢板就是帮助支点增强抵抗力。
举报 回复
CQJ791 发表于 2017-9-3 11:46:26
@ukewin-设计,现浇梁楔块下是否放置钢板?7 K) y( o9 }& B5 k0 a" n
举报 回复
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

 
 
  • QQ:56984982
  • 点击这里给我发消息
    电话:13527553862
    站务咨询群桥头堡站务咨询桥梁专业交流群:
    中国桥梁专业领袖群
    工作时间
    8:00-18:00