钢筋混凝土桥面铺装需要设置剪力钢筋吗?

jimosea 发表于 2011-2-25 14:36:40 | 显示全部楼层 | 阅读模式
钢筋混凝土桥面铺装,需要设置剪力钢筋吗?1 j: k1 w. ?3 _' e
4 M5 ]% z  |) f7 X9 N0 x

  A# y0 T4 U  w6 o' w9 }( t
精彩评论倒序浏览

1.8万查看16评论

蓝黑蝎子... 发表于 2011-2-28 08:59:00
一般的不必要吧·  ························
举报 回复
jimosea 发表于 2011-2-28 10:43:13
回复 蓝黑蝎子 的帖子8 m1 K& u( U8 {# H8 g4 c) i0 U) L
) t4 R2 M# `- v6 t0 T! S
好的,谢谢, 我取消了,不过很担心层间滑移,呵呵~
举报 回复
hanrenbulu... 发表于 2011-3-4 17:16:13
这个应该和道路上的要求都是一样的吧   
举报 回复
冯戊姚 发表于 2011-3-6 17:57:21
还是这个吗?哈哈……
7 O6 w: I) p' N# R
举报 回复
loonun 发表于 2011-3-15 22:40:54
还是要设置的吧,梁板预埋
举报 回复
jimosea 发表于 2011-3-15 23:22:12
回复 loonun 的帖子
3 A3 y6 ?7 _# v, {- U7 K4 O  u
不是很清楚,需要高手来讲解~很多书上没讲到这点~
举报 回复
loonun 发表于 2011-3-16 13:29:30
回复 jimosea 的帖子1 Q$ k2 w( r; e4 l' T' H! H
2 l# p3 ]8 y5 R5 ^* y2 @3 T4 F0 u
桥面铺装需要抗剪钢筋,且在梁端和支座处应适当加密!

桥面铺装

桥面铺装

评分

参与人数 1堡币 +2 收起 理由
shen8016 + 2 赞一个!

查看全部评分

举报 回复
jimosea 发表于 2011-3-16 17:46:37
回复 loonun 的帖子  u* w) N9 y* v

2 J1 u& k; y, U8 h' p哥们,问您一下,这是来自哪本书啊?谢谢~+ Z  N$ y0 r$ @9 r" b. h, T$ `
举报 回复
loonun 发表于 2011-3-18 18:45:41
回复 jimosea 的帖子
" |0 m% V* p. N/ x4 v7 o) r/ u. _, S3 P$ X& N' a
感觉很不错的一片文章!您可以看下!

谈谈桥面铺装工程质量控制的几个要点.doc

37.5 KB, 下载次数: 150

举报 回复
jimosea 发表于 2011-3-19 19:55:22
回复 loonun 的帖子
/ ]) S/ ^( p" N; h. p5 A; Y7 O6 @1 t* Z3 B1 t
谢谢哥们~真的太感谢您了~) p0 W' H* o* t
举报 回复
jimosea 发表于 2011-3-21 16:07:02
回复 ccsghf 的帖子
2 U' V+ z( U. V; E7 Z" c2 A3 \
- @6 x1 s! j7 s. l( S板梁上本来就有抗剪的钢筋是和现浇层连接的
举报 回复
陌上花开... 发表于 2011-6-24 17:43:38
根据新规范编制的标准图,上部梁板中心位置都设置了倒U型抗剪钢筋
举报 回复
dezhi10 发表于 2011-8-10 18:35:48
1 o) Q* c. S9 Q
哥们,问您一下,这是来自哪本书啊?谢谢~
( @* L. _9 x! Z3 n) r" U
举报 回复
sukewin 发表于 2011-10-19 08:58:43
下载了loonun 上传的文章,写的确实不错,总结到位。值得借鉴。
举报 回复